فضای مورد نیاز برای گردش هوای پیرامون سرور ها
رک های سری 9000 و 10000 کمپانی HP طوری طراحی شده اند که 64% قسمت جلو و پشت رک برای گردش هوا باز بوده و دارای منافض متعدد است. فاصله بین قرارگیری سرور ها تا دیواره رک باید حداقل 7 سانتی متر باشد.
دمای محیط
سرور باید در مکانی نصب شود که درجه دمای هوا در آن مکان قابل کنترل باشد. حداکثر دمایی توصیه شده برای هوای محیط (TMRA) در هنگام کار اکثر سرور ها 35 درجه سانتی گراد (95 درجه فارنهایت) است. توجه کنید که دمای محیطی که سرور در آن نصب شده از 35 درجه بیشتر نشود.
- حداقل فضای آزاد در قسمت جلوی رک 63.5 سانتی متر (25 in)
- حداقل فضای آزاد در قسمت پستی رک 76.2 سانتر متر (30 in)
- حداقل فضای آزاد 121.9 سانتری متر (48 in) در قسمت پشتی رک در صورت وجود رک های دیگر پست رک مورد نظر به صورت Back to Back
رک های سری 9000 و 10000 کمپانی HP طوری طراحی شده اند که 64% قسمت جلو و پشت رک برای گردش هوا باز بوده و دارای منافض متعدد است. فاصله بین قرارگیری سرور ها تا دیواره رک باید حداقل 7 سانتی متر باشد.
دمای محیط
سرور باید در مکانی نصب شود که درجه دمای هوا در آن مکان قابل کنترل باشد. حداکثر دمایی توصیه شده برای هوای محیط (TMRA) در هنگام کار اکثر سرور ها 35 درجه سانتی گراد (95 درجه فارنهایت) است. توجه کنید که دمای محیطی که سرور در آن نصب شده از 35 درجه بیشتر نشود.